技術解答
  • 上電顯示錯相故障排除
    2020-07-11
    技術回復:

    模塊和柜體有相序要求,電壓相序必須正序才能工作;

    如果出現錯相故障,任意調整兩根輸入的電壓線,同時對應的電流線也做對應調整即可。


  • 補償或者濾波錯誤的故障排除
    2020-07-11
    技術回復:

    檢查各相電流接線電壓接線是否一一對應,不能出現A相電流的接線位置接B相互感器端子;三個互感器穿心方向一致,S1 S2接線方式一致,如果功率因數符號相反,S1,S2端子互換一下,互感器位置設置(包括電源側和負載側)是否和實際對應,互感器變比設置是否正確。


  • 模塊間不能均流怎么辦?
    2020-07-11
    技術回復:

    1.檢查CAN總線是否接好;

    2.檢查120歐匹配電阻是否接好或者漏接,模塊手拉手接,匹配電阻接在最末端。


  • 觸屏和模塊不能通信如何處理?
    2020-07-11
    技術回復:

    1.檢查通信端子是否插好;

    2.檢查是否有地址重復;

    3.檢查485通訊線A+  B- 是否接反。

  • 觸屏控制器黑屏的故障排除
    2020-07-11
    技術回復:

    1.檢查柜門指示燈是否正常亮,電源是否正常;

    2.檢查24伏開關電源模塊有無輸出;

    3.檢查控制器電源是否正負接反,電源線有沒有接緊。


  • 模塊運行狀態故障怎么辦?
    2020-07-11
    技術回復:

    檢查電網參數是否異常,過壓欠壓等原因造成的,電網恢復后模塊會自動啟動。如果電網參數正常,查看故障記錄,根據故障記錄,排除故障后,按“復位”按鈕,直接點擊“開機”讓設備正常工作。


  • 電容器在運行過程中經常出現發熱、鼓肚和擊穿現象?
    2020-07-04
    技術回復:

    該配電系統中存在嚴重高次諧波;

    靜態補償裝置電容器被頻繁投切;

    電容器使用環境溫度嚴重高于規定允許值;

    電容器一次接線端子接線不緊或電線載流不夠。

  • 復合開關在調試時,沒有投入電容,投切指示燈就直接亮起?
    2020-07-04
    技術回復:

    投切指示燈接線沒有按照復合開關說明書上要求正確接線;

    復合開關與電容器一次接線是處于斷開狀態;

    共補投切指示燈采用的電壓等級不能為220V。


  • 電抗器投入運行一段時間后,噪音突然間變大且溫度嚴重升高?
    2020-07-04
    技術回復:

    電抗器與電容器參數不匹配所致;

    電抗器實際端電壓和端電流嚴重不平衡;

    配電系統中的諧波電流超過電抗器的最大承受限度,處于飽和狀態。

  • 無功功率自動補償控制器顯示功率因數為感性(滯后)且小于投入門限,一組電 容也不投入?
    2020-07-04
    技術回復:

    用戶一方面需檢查核實是否有過壓、欠壓或過諧波畸變率現象,根據實際情況作出處理;

    另一方面需測量或查看配電系統中的實際無功功率kvar需求容量是不是小于設置中的最小容量。